发布于 2012-08-16 16:27:16
8楼
1.你说那8个地址只是初始化时调用了,期间再未修改过。那么排除了PLC程序赋值为0的可能。
2.这样来分析,只能是上位软件的问题了。(如果通讯有问题,V区会保存上一次的值,也就是上位修改过的值,上位不可能人为对那个8个地址赋值为0)。
3.我考虑你的上位是不是在退出,再进入运行状态时,是不是对那8个地址初始化了?
或是无法记录那地址的值。
其它变量没有问题吗?
个人感觉原因在那个VB软件上。
既然是排除问题,你可以这样,装一个组态软件自己开发好,同时运行在现场,看会有什么现场。
“不以善小而不为,不以恶小而为之”