发布于 2012-08-16 18:12:20
20楼
前后“烧”了8台电机。我在场时那台电机“烧”的最为可怕:先是防爆真空开关(1140V)跳闸,显示“故障”,电机停运。找来矿上电工,合闸,跳,结果这位大哥有股犟劲,强行按住合闸按钮,“轰”一声巨响,吓傻了当时在场的所有人(有7-8个人啊)。结果进线防爆电缆炸裂,我们的防爆箱打开后所有器件黑乎乎的辨不清面目,同时电机“烧”毁。之后检查:我们的电机线圈接地短路了。但是后来实际情况是他们的真空开关也是有问题,老显示故障无法合闸或者合闸后显示故障不能正常运行。
由于生产环境以及情况特殊,我们后来摒弃了液压站,用电机直接通过减速机减速绕钢丝绳来拉动门开关。仍旧使用的是4kw电机,同时找到了一款可以接受1140V的电动机综合保护期实际使用,至今1月有余,运行正常,也没有反映保护器老跳的故障。
所以我现在高度怀疑是原来的液压站设计有问题,门在开关的过程中本身就是一个力臂不断变化,需要拉力不断变化的过程,同时液压系统只能一次性调节阀门开度,不能显示过程压力,也不好确定判断。
一分耕耘,一分收获