quote:以下是引用Rainbow123在2012-08-16 10:37:44的发言:
再多问一句,
可不可以这样理解:
其实普通电机与变频电机并没有什么本质性的区别,如果工作现场环境温度不高,在电机 最高允许温度范围内,普通电机就可以当变频电机使用呢?

还不能完全这么理解。变频电机的特殊性,要区别与普通电机的如下方面:
第一 ,电机的绝缘问题。变频电机,要求的绝缘强度比普通电机高。F级以上;
第二,电机的冷却问题,变频电机需要强迫他冷;普通电机均是自冷;
第三,对于大功率的电机,变频电机要求转子轴与电机座之间不能有电流的通路,以防止轴电流产生导致电机轴承烧灼损坏。而普通电机没有这个问题。
第四,电机电缆的高频谐波辐射,变频电机会产生辐射干扰,影响周围的用电设备,特别是计算机设备,而普通电机没有这个问题。