如题 em232输入最后组模拟量 AI接到了旁边的空白端子 第一组模拟量通道会烧? 刚调试第一次熔断器烧了,以为是哪个阀短路,查了改了后又上电,直接一声爆炸声,PLC电源的空开跳了,EM232冒烟了,测量,第一组通道电阻为0,查线发现PLC线接错了,但是接到最后空白端子会烧吗?烧的还是第一组?哪个空白端子不是架空的?是干嘛的?