回复:2线制4-20ma模拟信号送到模拟量模块处理,受danfoss变频器干扰,无法消除!

零0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    254
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-16 23:09:34

5楼

变送器到plc用屏蔽双绞线,plc采用悬浮地,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。