西门子300有个SCALE FC105的量程转换程序,在此发个自己写的200用的程序。虽然简单,但是不管做什么都是从简单做起的,希望给能给大家带来方便,因为用4-20mA输入的比较多,0-20mA的没弄。更完善点的话,可用一个输入位来切换4-20或者0-20mA的。复制代码后,保存成*. awl文档即可导入。
SUBROUTINE_BLOCK 量程转换:SBR4
TITLE=
VAR_INPUT
IN:INT;
Lbound:REAL;
Hbound:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT:REAL;
END_VAR
BEGIN
Network 1
LD SM0.0
MOVW LW0, AC0
AENO
-I +6400, AC0
AENO
ITD AC0, AC0
AENO
DTR AC0, AC1
Network 2
LD SM0.0
MOVR LD6, LD18
-R LD2, LD18
Network 3
LD SM0.0
MOVR AC1, AC2
*R LD18, AC2
Network 4
LD SM0.0
MOVR AC2, AC3
/R 25600.0, AC3
Network 5
LD SM0.0
MOVR AC3, LD10
+R LD2, LD10
END_SUBROUTINE_BLOCK