回复:一个S7-300带3个单片机的通信问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-17 19:50:22

7楼

quote:以下是引用龙卷风gy在2012-08-17 16:31:01的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-08-16 20:14:05的发言:
用Modbus协议可以,Modbus需要为各个站点分配地址,所以通过轮询可以区分各个站点,简单点用自定义协议也可以,当然自定义协议要有地址的定义,用于区分3台设备,用RS485的话添加一块RS485接口的CP340或CP341就可以了,3个设备都接在RS485总线上就可以了。
无线通讯简单点PLC配以太网模块CP343-1,然后用无线路由器即可实现和上位机无线通讯。

问题是这个plc在车上,是移动的,长度最大在150m,无线路由可以么?另外cp-341的软件包是不是很贵?

CP341的软件包,你是指狗吧,那个是比较贵,不用也可以实现Modbus通讯,不过要自编校验程序。
用以太网无线路由需要配以太网模块CP343-1,这个也比较贵,如果想成本低也可以考虑用数传模块做无线串口通讯。