发布于 2012-08-17 22:13:04
23楼
嘿嘿,从19楼以后,问题才真正的明朗了。发电机组供电,此时电网被开路了。要想制动,吸收掉电机的的制动能量。办法有哇,20楼和21楼都给出了明确的提示。
非要回馈也不是不行,就是在发电机输出端并联一个纯电阻负载。用电子开关控制。当6RA70装置的转速乘以转矩为负时(小于0),输出一个开关量信号控制固态继电器把电阻负载接通。这样,6RA70的回馈能量就泻到了负载电阻上。实现100%转矩制动。
在直流侧用制动单元是直接把电机的制动能量吸收,在交流侧用制动电阻,是通过6RA70回馈制动,但要加一个电子开关,只有在发电制动的时候才打开,平时电动运行时这个开关是阻断的。不知道大功率的固态继电器与大功率的制动单元谁的成本高,选择一个花钱少的就行。两种方法都是成熟的技术。确保机组发电时,电机100%能量制动安全可靠。
我是你的朋友