断线后ai通道就是32767(只要大于27648就认为故障了),只要大于27648就要报警了
正常4~20mA信号范围如果你通道也组态的是4~20mA那么通道,那么信号范围就是0~27648,如果你检测到不是这个范围内的就应该报警。即大于27648或者小于0都要报警,因为在没有压力的时候信号为0,此时检测到为0,为了防止误报,你可以把报警下线设置为-10.