现场情况:一套400H系统+一台上位机;现象出现过程:本来通过容错连接,上位机用cp1613与400H通讯挺好的,CP443-1没有设置IP地址,采用MAC地址通讯,后来由于某种原因必须更换上位机,新买来的电脑没有PCI插槽,没办法采用edit node在线给443分配了两个IP地址,软件装好后,wincc跟PLC采用TCP/IP通讯也正常,上传程序也正常,在线浏览节点也正常,就是出现不能在线监控程序,硬件也不能在线问题。
技术支持换了好几个问也没解决,都说这种现象匪夷所思,没遇到过。
没办法,自己硬着头皮尝试吧,无数次上传程序,然后监视程序照样不能监视。折腾了三四个小时后,再一次上传程序时,突然想到,是不是上传的硬件配置跟CPU内的硬件不一致导致的不能监控呢?赶紧检查硬件配置,由于之前是只启用的MAC地址,IP地址是通过edit node功能在线分配的,上传的硬件仍然只是最开始下载的只使能MAC地址。而且原始程序的MAC地址是默认的,并非CP443上标示的,这样程序下载进去导致CP443的MAC地址更改成硬件配置的MAC地址了,在线非配IP地址时,MAC地址又自动初始化成CP443上标的了。于是,把上传上来的硬件配置使能IP,且更改MAC地址为浏览到的。再监视程序。。。终于可以监视了。。。
结论:有时候上载程序的硬件配置并非CPU内的最新配置,如果这样就会导致可以上载程序,不能监控程序。原来监控程序step7软件还会比对硬件配置是否跟CPU内一致,不一致不让监控。
哎,写这么多,希望能给后来人个提示。。