quote:以下是引用HUANGZE75在2012-08-17 10:30:05的发言:
楼主的原因主要是,在建筑电器设备,一般都是使用临时电源,电源的容量不是很大,有时线路距离比较远,在大功率电机启动过程中造成的电压降比较大,导致接触器吸合不稳,存在抖动易导致接触器的损坏,个人认为解决这个问题还是在控制电路上想办法比较好,就是控制电源使用一个电子稳压器,保证输出的电压不随电机启动影响,就可以消除楼主的问题,此外还可以使用直流线圈的接触器,直流线圈的供给电源使用开关电源供给,开关电源可以工作在宽电压范围内正常工作。
还是在二次侧加一个稳压器供电比较合理。