发布于 2012-08-20 12:48:48
7楼
不知道楼上几位是怎么理解的,实际现象是两个互为冗余的模拟量输出通道AO1和AO2,正常情况下如果程序运算需要输出100%,那么通道AO1和AO2会各输出50%,最后由MTA输出100%(冗余AO是并联电路,所以最终输出电流是两个通道之和),当其中一个故障时(掉电或断线)如果输出保持不变那么仍然工作的那个通道则会输出100%,这样就保持MTA的最终输出不变。这是IO冗余的功能,中文描述里就是这个意思。
但是如果按英文所说当一个通道故障时,输出在几个周期内降到50%(这里我认为是MTA的最终输出),应该是说明另一个仍然工作的通道输出值没有变化,导致MTA的最终输出比原来减少了50%,这样就失去了冗余IO的功效。
以上就是我说的实际情况,不知道楼上怎么看待这个现象或者是怎么理解中英文描述的?