A RUN//泵运行状态
JCN M1
L 0.1
L RUNTIME//计时单位s,数据类型为实数
+R
T RUNTIME
M1:O RESET//复位按钮
O(//或者计时大于一个设定值值我这里设定为10的7次方秒,一年是86400秒(360天)那么10的7次方N多年
L RUNTIME//了
L 10000000.0
>=R
)
JCN M2
R RESET
L 0.0
T RUNTIME
M2:NOP 0
上面的程序放在100ms的周期中调用就可以了。上位机把这个runtime转换成你要的数据格式。你不按钮就一直累计