回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

啊哈11

  • 帖子

    120
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-07-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-20 13:05:51

7楼

从源头做是最有效的方法,动力线和信号不要平行铺设,尤其是变频器的输出。如果避免不了,最好再铺一个小桥架给信号线用。
一次改造项目,几乎所有的数字量输入点指示灯都亮了,很是壮观,原因就是有个变频器(22KW)的输出电缆和信号线平行铺设的,而且变频器和电机都没有接地。并没有再铺桥架,接地之后好多了,但还有几个接近开关有干扰,后来把供电的24V-接地,问题解决了。