发布于 2012-08-20 13:06:46
8楼
3楼的情况比较典型,我就这个问题说说我的看法吧。
首先我们需要确定“电除尘器”导致的“闪络”,是影响的单相电源,还是影响的是接地系统。
具体这么做一下实验:把显示器的单相电源火线,换一相,避免与“电除尘器”使用同相电源火线。
(如果“电除尘器”是三相供电,那么就只能针对“电除尘器”设备进行处理了。)
如果得到了改善,那么说明干扰是通过火线传递的;否则,干扰是通过零线传递的。
还需要确认干扰是从零线传递,还是PE传递的,那么就利用隔离变压器将一相火线与PE进行隔离,然后给显示器供电。如果仍然有干扰,那么就可以确定是PE导致的,需要检查工程的PE接地了。
如果问题非常明确,是“电除尘器”导致的,那么就应该针对单体设备进行单独处理。
如果功率不大,可以进行电源隔离;如果功率很大,那么需要进行必要的补偿。