回复:怎么样才能实现用中断0B35控制Q0.0间隔通断呢

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17128
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-20 13:10:06

3楼

对半分的用楼上的方法,否则就要编程序了:把0和1的保持时间作为一个大的周期,下面的程序放在100ms周期的程序中执行,runtime为计时。
L RUTIME
L RUNTIME_SP1//时间设定值1,RUNTIME_SP1<=R
=L0.0
L RUTIME
L RUNTIME_SP
<=R
=L0.1
A L0.0
S Q0.0
AN L0.0
A L0.1
R Q0.0
AN L0.1
JCN M1
L 0.0
T RUNTIME
M1:NOP 0
L 0.1
L RUNTIME
+R
T RUNTIME


RUNTIME<=RUNTIME_SP1,Q0.0=1;
RUNTIME>RUNTIME_SP1,且RUNTIME<=RUNTIME_SP,Q0.0=0;
RUNTIME>RUNTIME_SP,RUNTIME=0.0