7楼的情况也是比较常见的施工问题。
在电气设计中,基本都能够使供电线路和控制线路分桥架来敷设。
这样的问题,通常是现场施工不规范导致的。
变频控制电路通常是不接地控制的,供电线路要有其注意,高频干扰。
变频控制柜接地应该做好工作,屏蔽也要做好工作,其实最难的是Profibus网络。
变频器中的网络连接,基本是每个现场反复处理的故障点。
规范的变频器网络线路,需要注意几点:
1.DP头接线规范,压接可靠,屏蔽层必须有效连接;
2.DP网线尽量规范走线槽;
3.DP网线在柜间走线时,将屏蔽层与PE可靠压接;
4.DP网线在两个站点间有最小距离限制,不是距离越短越好;
5.DP网线尽量串联后连接PLC柜;
6.DP网线尽量不要在变频器柜间交叉走线;

欢迎其他同行进行补充。