现场总线通讯问题,
上次我们公司的一套S7-300的PLC出现问题,CPU是317-2DP,下面带了两套ET200M和一台CU310DP伺服,走的是DP通讯。出现问题的情况是这样的,CPU上BF2灯亮,CF一直在闪烁,在远程I/0上看ET200M的DP指示灯一直不亮,刚开始怀疑是通许线被老鼠咬断,但坼下测量,完好,又怀疑是ET200M坏,但两个ET200M代换,问题还是没有解决。最后,还是把通许线坼下,仔细测量,发现红线(B)与屏蔽线接通,分开故障点,问题解决。