回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

Start泽

  • 帖子

    169
  • 精华

    1
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-07

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-08-20 14:37:40

15楼

quote:以下是引用net_submarine在2012-08-20 13:40:23的发言:
7楼的情况也是比较常见的施工问题。
在电气设计中,基本都能够使供电线路和控制线路分桥架来敷设。
这样的问题,通常是现场施工不规范导致的。
变频控制电路通常是不接地控制的,供电线路要有其注意,高频干扰。
变频控制柜接地应该做好工作,屏蔽也要做好工作,其实最难的是Profibus网络。
变频器中的网络连接,基本是每个现场反复处理的故障点。
规范的变频器网络线路,需要注意几点:
1.DP头接线规范,压接可靠,屏蔽层必须有效连接;
2.DP网线尽量规范走线槽;
3.DP网线在柜间走线时,将屏蔽层与PE可靠压接;
4.DP网线在两个站点间有最小距离限制,不是距离越短越好;
5.DP网线尽量串联后连接PLC柜;
6.DP网线尽量不要在变频器柜间交叉走线;
楼上的这个列子很好。


在问句:
如果现场比较恶劣的话,如何呢?比如说温度略高,湿度较大,如何保护呢?
你的能量超乎你想象!加油!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。