quote:以下是引用甫哥在2012-08-17 17:06:30的发言:
1)由于频繁起动,发热量大,特别是启动的“瞬间”发热量更大(发热量与电流的平方成正比)。
2)散热条件差。
如:数年前第一次调试高炉上料的变频系统(双料斗),原设计变频电机的冷却风扇与变频器“同步”运行,电机温升非常高!后来将变频电机的冷却风扇改为“连续”运行后正常。
3)液压及机械部分设计的不理想。
变频电机的冷却风扇是要单独接电的,千万不要接到变频器的输出侧,否则很快就会烧坏!因为当变频器控制变频电机低频运行时,冷却风扇也要跟着低频运行,这样就不能在额定工况下运行,风扇所标示的冷却风量就达不到,导致散热不畅,电机温升快,风扇也很容易被烧!