回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

button007

  • 帖子

    550
  • 精华

    9
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-20 17:21:38

28楼

quote:以下是引用海猫在2012-08-20 16:05:18的发言:
quote:以下是引用button在2012-08-20 11:57:15的发言:
工作现场,有一个除尘器,每次这个除尘器发生闪络情况,我们的显示器就会黑一次屏,USB鼠标就会失去动作能力,有什么办法可以解决?

该工厂是三相4线制,电除尘器的接地是直流电源的一极。。。

准确的说你这个除尘器所发生的情况不是闪络,而是转子与定子扫堂造成的瞬间短路(电刷也有可能),正常旋转是没有问题的,只有遭到抖动或者震动时才会发生的情况,解决方式有几种:一种是把碳刷处理一下,把轴承也许是轴瓦处理一下,电枢清洗清洗。第二种单独安装一个快速断路器,你的时间超过了1秒,快速断路器可以解决,第三种可以买一个同功率的隔离变压器专门给他用,至于三项四线的接地通常是星接,那么星接就存在一个问题是,必须是三项电流平的时候他的接地即中性点才是零,这个在什么地方都很难做到,所以说那个零是一个漂移的,以上是个人观点。仅供参考



哥,你还是先搜索一下什么叫电除尘器再说。。。
哪有什么电刷轴瓦的。。。

关于那个现场,我当时分析是经过地线传回来的干扰,因为那个现场设备比较旧,接地有可能老化了,因为现场没条件再改善接地,后来,我买了一套隔离变压器给电脑用,通讯信号走的光纤,解决的问题。但回来后,这么多年,对那个现场一直念念不忘。因为感觉并没有真正解决闪络对其他设备的干扰情况,心里总留下遗憾。。。