对于DCS系统柜子来说,众所周知,一般设置两个接地,一个是柜体和模块,插槽的保护接地,一个是模块的屏蔽接地。
首先说保护接地,保护接地的方式一般用两种,星型接地和线性接地,我一般为了图方便是使用线性接地的即各个柜子线性连接,然后接地,这样接地的缺点:中间一旦断掉了,后面的柜子全部无保护地这样就比较危险。
使用星型接地就好得多,每个柜子单独一个接地,然后统一到保护接地铜牌上,这样由于柜子是单独接地,所以各个柜子之间没有太大影响,能充分起到保护作用。
第二屏蔽接地,其实对于模块的屏蔽地来说,为防止电磁干扰,金属罩,屏蔽的双绞线的金属层,变压器初/次间的金属屏蔽层等都应接保护地。至于一点还是多点接地视具体情况而定。
那么这样说来现场是需要2块接地铜牌的。一块屏蔽地铜牌,一块是保护地铜牌,由于最终都是汇集在地上的,所以我们把它们全部接到厂用接地网上即可。