回复:应用探讨——风机泵类驱动变频器选型

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-20 22:09:56

8楼

我觉得:单纯说MM430或者 G120中的CU230适合风机/泵类的说法确实不太好。容易产生误解。
要说西门子(包括其他一些厂家)单独开发一款这种系列特性的变频器,其目的就是为了节能,最大限度地节能
有许多应用中,启动、低速段永远是无载荷/轻载荷,绝不会出现带载启动的工况。对于这种工况,在初期变频器所应用线性相关的V/F控制模式,明显的是低频段电压太高,带来的结果就是励磁电流过大,电机发热,产生不必要的能源浪费。
最早改善的方法就是采用可编程电压频率曲线,来改善、降低能耗。但这由于仅有几点可编程,调试不易找到最佳点。因此,才出现专用的这类风机/水泵系列变频器。
很明显,这类变频器仅针对这类抛物线负载类型工况,如果用于其他工况,即便通过改变参数,它最多达到普通V/F模式。它不能像矢量控制那样,随时根据负载状态,调整电压、频率,以达到电机轴速不变(即所谓“恒转矩”)。
当然了,此类专用变频器往往包含了多台风机/水泵控制、本地/远程等内置功能,方便用户使用。
所以:
有的人使用MM420来驱动单一风机水泵,也不是不行。其结果就是能耗高一些。通过可编程电压控制,也可以获得较好的效果。
有的人使用MM430(风机/水泵专用)变频器驱动机械。无非是改曲线为普通V/F模式,利用内置多参数集、多端子和自由功能块,降低一些成本。
因此,应该明确,并不是负载叫风机、叫泵都应该选“风机泵类驱动变频器”而是仅针对无载启动,低频段轻载的工况,为了节能:选风机泵类驱动变频器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。