说到这个S7300 profibus通信,我真是一言难尽:最近做了一个项目,CPU用313C-2DP,DP总线上挂了4块国产profibus转modbus网关模块,3台MM440变频器,还有8台台达伺服驱动器(用MODBUS总线挂在profibus转modbus网关模块上通信 ),设备待机时都正常,但是1:我一把伺服电机驱动器的使能打开,S7300 cpu的SF灯就间断性的亮一下,把伺服驱动器使能关掉一切OK:;2:当我开启其中一台交流电动机时(MM440驱动控制),问题也是一样。后来就干脆把PROFIBUS总线接头一个个都接了一遍开机,问题照旧。静下心来仔细想了一下:1,给伺服驱动使能就相当于给伺服电机通电,电机电源线有驱动器输出的电源2:MM440驱动交流电机也是同理,是不是这些动力线产生的干扰,想到这里很高兴,马上下去车间把伺服使能打开,用电笔测了一下伺服电机电源线的疲敝层,电笔里面的灯很红,断开伺服使能,小心的把疲敝层一端接地后,再开,心里砰砰砰,眼睛一直看着cpu,电源,RUN绿灯常亮。。。。。。。。。。。。一个小时过去了,cpu,电源,RUN绿灯还是常亮,没有红灯。大喜啊,用同样的办法把交流电机屏蔽层接地,问题解决(其实问题归根结底还是布线不规范造成),最后还是有点不放心,干脆把profibus总线和电机动力线分开布置,把profibus总线单独的穿在金属管里面,一切准备就绪开机OK.....................从8月1日到现在CPU没有出现过红灯亮,设备运行正常
siemens

精华帖版主置评:非常典型的总线受到干扰的case的处理,能够体会到工程师对问题的深入思考的过程,在现场遇到EMC问题应该如何一步一步的进行处理的过程值得大家借鉴。