我看了12楼的程序,temp3必须是IN_OUT类型的才能正确进行边沿检测,因为FP需要存储上一周期的位状态。以前有个帖子说了。
window这个变量如果是OUT类型的,而且实参是绝对地址引用的数据块数据,就可能有随机值,因为JNB _002有时可能跳过 L 11 T #window,也就是没有给window赋值,而系统会自动用L区的随机值给window赋值。
我的STL不是很好,可能读错程序,请指正。