控制变压器存在电容电压,而这个电容电压与三相电源电压相位角不同,肯定存在电位差,当合开关时同相间存在电位差造成短路,开关处于短路保护状态,所以合不上闸,将控制变压器输入端短接放电后,去除了电容电压,不存在相位差了,所以断路器就可以正常合上,设备可以恢复正常工作。