曾经碰到,315CPU自动停机问题。主要也就是厂家EMC没有处理好。
1.将DC24V供电回路做了改进,原先使用给CPU及其他模块供电电线为0.5平方,大家共用一条线路,采用串接DC24V方式供电,开关电源到PLC及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,改进后加大电源线到1平方,并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。
2.将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。