1.是不是你300硬件组态里已经做了IB10-17这个通道了,导致你数据发送过来了,可是外部实际没有输入,导致PLC始终将IB10-17的数值刷新为0
2 IB10-17 <---------- VB8-15
QB10-17 ----------> VB0-7
如果是这种地址发送数据,那么你是不是把IB10 MOVE到IB0中,并且组态中有IB0这个通道,这样你的Q始终没有输出的。你可以将IB10 MOVE到MB X中,这样应该可以(硬件组态里不能组态IB10-17这个通道了)