回复:奇怪的问题:315-2DP与EM227PROFIBUS通讯时用step7监控300有响应200没有

#runner

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-21 19:58:04

2楼

quote:以下是引用天游在2012-08-21 17:31:43的发言:
1.是不是你300硬件组态里已经做了IB10-17这个通道了,导致你数据发送过来了,可是外部实际没有输入,导致PLC始终将IB10-17的数值刷新为0
2 IB10-17 <---------- VB8-15
QB10-17 ----------> VB0-7
如果是这种地址发送数据,那么你是不是把IB10 MOVE到IB0中,并且组态中有IB0这个通道,这样你的Q始终没有输出的。你可以将IB10 MOVE到MB X中,这样应该可以(硬件组态里不能组态IB10-17这个通道了)

根据你说的这几种可能的情况,我排查了一下,最后发现原因是硬件组态中的输入输出模块的地址为IB8-9,QB8-9,与程序中用到的不一样,所以就没有响应!我把你说的方法都试验了一次,其实没必要用MBX,映射区可以直接与输出相连的.太谢谢你了,不然又得纠结好几天呢
胆大心细
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。