quote:以下是引用gdw288在2012-08-20 15:10:10的发言:
CP341和3500/92通讯模块做MODBUS通讯,雷雨过后,通讯中断,后来检查92模块通讯端口损坏,象这样的情况是不是接地不好引起的?强电压损坏通讯端口的路径又是怎么样的?

也是可以说是接地不好,那是因为你没有做防雷导致的。 通讯端口是有接地的,由于雷雨,导致地的电平升高,超过了通讯口能承受的电势差,于是烧了。
没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!