我用风机控制的变频器,全部采用MM440而不是用专用的MM430。为什么?MM430不是风机泵类专用的变频器吗?里面有节能功能,有多泵的旁路功能,多专业呀?为什么不用?
因为,我就是一对一的控制风机,是风速跟踪控制。而且所用的风机电机都是4极电机。风机的出风口风速,最大不超过200km/h。这样一种控制需求。很一般,就是给定频率的变化。使出风口的风速与风机电机运行频率有一个对应关系即可。
风机的负载特性,这个MM440手册给出了曲线,这就是它的特性,也是几乎所有的轴流风机和离心风机的特性。就是变转矩特性。如下图示:

那么我选型的时候以什么为依据呢?就是风机的电机电流,比如,15kW的风机电机,4极的,他的额定电流一般在30A左右,看MM440的技术参数表,带红圈的部分,表示的是变转矩的选型依据。如下图示:

在变转矩栏目里,30A的输出电流,对应的变频器的功率是11kW。由此,如果选择变转矩特性负载的应用,MM440都是减一个功率档。也就是说,15kW电机,选11kW装置。这个省钱,相比MM430要用15kW的电机必须要用15kW的装置来说,MM440并不贵,很合适。而且MM440的功能很多呦。比如还内置了制动单元呢。
风机泵类的负载,如果采用MM440作为驱动,参数设置一定要把P1300=2,P0500=变转矩应用。这就够了。快速调试优化辨识的时候,第一要输入电机铭牌数据,第二要做电机的静态计算,第三要做P1910=1的动态辨识。一旦都顺利通过。风机的控制调速很平顺、运行很稳定。从来都不给我额外的“找事”添麻烦。
我认为,风机的变转矩控制是最容易的一种使用方式。他简单、运行也可靠。