在室外安装的分布式I/O分站,遇到最多的问题就是经常遭雷击,有时遭雷击后只是ET200和PLC主站的通讯短时中断,过后自动恢复。但有时很严重,ET200和CPU通讯接口毁坏,通讯无法恢复。在通讯线和电源进线处都加有浪涌保护器,分别是40KA和100KA的。感觉还是雷电直接入侵,电流过大,浪涌没法短时间卸载掉如此高的电压造成的。想和遇到该类问题的同学们一同探讨一下原因?有没有更好的更有效的防护措施?

我公司做的项目会遇到设备绝缘不好,高压拉弧对地,瞬间烧毁ET200S的通讯口等(PB网络),和雷击效果差不多。我们做了以下处理:
1)加浪涌保护器,做隔离。 -------------失败
2)把ET200和柜子地隔开,通讯线的屏蔽层地,所有拉到一起,分2个小控制室里的12个柜子的地,都拉在一起(防止接地体间的电位差而形成的环路干扰) ,不接甲方提供的厂房地,单独挖一个地桩接上去。 ------失败
3)把ET200和柜子地隔开,通讯线的屏蔽层地,所有拉到一起,分2个小控制室里柜子的地,都拉在一 起,什么都不接。就是所有通讯头子的地和屏蔽线是一个电位,就是不接地,悬空。 ---------再也没烧了,通讯也一直正常了。

还是存在问题,全部悬空,就是完全在电磁干扰的环境下了,但是现场的工况通过了通讯,可能啊,没啥谐波?
这个问题,还是想请教一下各位大侠,总是有隐患的感觉。
没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!