发布于 2012-08-22 00:15:41
57楼
我遇到的问题主要集中于现场总线及模拟量输入的干扰情况下:
现场总线干扰的现象为我们使用的是远距离DP传输,因为为老钢厂,所以现场状况非常糟糕。ET200M通讯经常出问题。现象主要为ET200M带的接触器频繁的吸和、断开。改了置复位后按钮动作时不能立即停止,比较头疼。由于现场乱用电焊机接地线比较严重,接地也比较头疼。
还有一个问题就是如果工控机电源出现问题(进水短路),经常导致系统DP头烧毁,而且经常烧的是系统端的。不知道这是什么原因?
模拟量输入信号也是如此,经常出现输入值溢出的现象,但是测量输入的4-20MA信号没问题。按负端短接接地的情况有的可以用,有的仍然无法使用。最后不得已改成2-10V信号。
不知道这几种情况大家有什么好的方法?