发布于 2012-08-22 00:55:55
58楼
哈哥 和 工作狂人提到的问题。
1.普通摇表(就是我们说的兆欧表)应该是测不了接地电阻,接地电阻需要使用接地电阻仪。
2.变频控制回路上,出现了在这个回路启动后,出现灯微亮等情况,需要考虑几个问题:
a.很多电机的安装不规范,在做电机的混泥土基础的时候没有预埋保护接地。混泥土基础成型后实际上是将电机与大地“隔离”了。有的时候电机的3+1电缆里面的PE就引回了控制柜,跟柜体里面的接地排,甚至是零排混接了。
b.选用的DC24V电源是否是合格的稳压电源,接地是否良好。
c.控制地和保护地是否有独立区分。
3.总线通讯的时候,比如DP总线:
a.屏蔽层与DP头的屏蔽片是否可靠地接触,接触面积是否足够。
b.DP电缆是否做到了最少两端接地,是否具有条件做DP线进柜后先经过屏蔽汇流排。
c.布线上,是否DP总线与动力电缆有足够的布线距离。10cm左右!
d.DP电缆布线的,考虑余量是有否出现多圈环状闲置的情况。
e.终端电阻是否连接正确?,DP头上只有标有“进线”箭头的进线孔才能连接上终端电阻!
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848