回复:M440变频器正反转控制

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-22 09:18:16

4楼

quote:以下是引用然也在2012-08-18 10:46:50的发言:
请问有知道在西门子变频器M440系列,用的是中继来进行正反转控制。正转用KA2常开点来控制,反转用KA3常开点来控制,但在反转时把KA3的另一组常开并入正转端子S5,请问有知道为什么在反转的时候要并入KA3的常开点入正转端子呢?

出厂默认是:P0702=12,就是说:端子6和端子9闭合是‘选择反转’,意思是‘只是选择了反转’,并不包括‘ON’命令,如果将P0702=2,那么端子6和端子9闭合时就是‘ON+选择反转’,这时就不需要KA2的并入了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。