你给的信息不够充分。

我的建议是:1、OB35只负责数据采集,有几个信号就读几次,向你说的十个数据移来移去的工作不要在这里做,放到OB1里去,如果OB1来不及完成的话,只能说硬件选择低了。
2、不要用FC,用FB更合适,你不是打算要用多几个信号嘛,一个信号一个FB,多简单(传感器类型不同的话,视需要你还可以做成多实例的FB)。
3、把OB335里读来的信号作为FB的输入,作为FB里面十个数据的第一个,其它的可以按你的用指针移来移去,也可以直接一路move过去。javas cript: