回复:MasterDrive DC无电压? 急!

kangtu

  • 帖子

    443
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2008-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-22 13:14:36

2楼

之前是该整流单元下带了3台的MasterDrive,运行正常。昨天新增加了两个MasterDrive,昨天下午点动其中新增加的一台电机,正常。而且昨天看了电压也是正常。但今天早上点动时出现F002,查了下才发现电压显示为44V。查了说明书,此整流单元的额定功率是50Kw,而此MasterDrive的额定功率是11Kw,因此5台的MasterDrive的功率已经超出。但设备上另一个同样的整流单元却带了7台同样的MasterDrive。不知道为什么?另:用DriveMon监控此整流单元下的那5台MasterDrive,发现此5台的DC Bus的电压都是40V左右,故应该不是MasterDrive 的问题。下午准备将新增加的2台MasterDrive去掉试试。