回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-22 14:23:55

63楼

quote:以下是引用会飞的企鹅在2012-08-21 12:55:45的发言:
quote:以下是引用Ken.Carrey小释在2012-08-20 11:30:30的发言:
屏蔽电缆接地应该是接控制地(不是自然地,是接地网)。
如果主要是屏蔽电容耦合的电场干扰,就单端接地
如果主要是屏蔽感应耦合的磁场干扰,就两端接地


怎么区分是电容耦合还是感应耦合???


电容耦合实质就是电场耦合,感应耦合实质就是磁场耦合。
电容耦合的判断,你可以在导线开路的情况下,一端接电压表,一端对地加电阻,变化电阻值,电压值成比例的跟随变化时,就是电容耦合。电容耦合干扰的时候,不接地,是没有屏蔽效果的。接地的话,无论两端接地,还是多点接地,效果都是一样的。但是考虑到静电屏蔽,为了使屏蔽层是一个等电位,所以要单点接地。
感应耦合时,需要两点接地,使屏蔽层中形成感应电流,感应电流产生的磁场用于降低外界的磁场干扰。

表现特征上,低频信号(100KHz以下)多出现电容耦合,所以用单端接地。
高频信号多出现感应耦合,所以做好的两端接地。