quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-22 12:59:46的发言:quote:以下是引用VOLLMER在2012-08-22 12:39:42的发言:
n侠的柜子是不是没有接地排啊?
没有接地就要命了,那样真的就杯具了,呵呵。V侠看的真仔细啊,接地排其实在柜子的底部左侧、右侧安装的,每个柜子都有两根(威图的选件)。一根用作保护接地排,另外一根用作仪表、计算机屏蔽接地排,是相互独立的接地系统。附一近图,可能看的比较清楚。

1.铜排开了这么多眼,有效截面积损失不少
2.接地线不能打圈圈,否则变电感了