发布于 2012-08-22 20:54:20
67楼
我在调试程序当中遇到过这样一个问题:
主CPU是CPU414-3PN/DP,下挂X208交换机,然后通过交换机连接6个ET200S和13个丹佛斯变频器。 走的是profinet网络。
总共分6条网络连接之交换机,一个子站和其控制范围内的所有变频器线性连接,最终走到交换机上面,同理其它的子站也是这样走的网络。但是,在通讯时候,只要变频器运行启动,就造成通讯故障。而且变频器布局在离子站和主控制很远的地方。接地也良好。因为以前都是这么走网络的没问题,这次彻底不行。认为是变频器问题,但是我单独连接一根网络从交换到变频器进行通讯控制,就不会出现故障。本意设计是就近原则走网络。但是在这里已经行不通了。
后来更改网络结构图。把所有的变频器线性连接为三个网络接之交换机,把6个ET200S,分成三个线*络连接之交换机,最终问题得到了解决。
最后总结为:通讯控制,变频器和ET200S在同一个网络的时候,变频器启动运行对通讯信号造成一定的干扰的原因。接线虽然规范,信号电缆和动力电缆也分开控制,通讯距离也在要求的范围内,结果就是上述的原因造成的。
不知道各位有何指教?是不是有更好地方案?
学无止境