quote:以下是引用gdw288在2012-08-20 15:10:10的发言:
CP341和3500/92通讯模块做MODBUS通讯,雷雨过后,通讯中断,后来检查92模块通讯端口损坏,象这样的情况是不是接地不好引起的?强电压损坏通讯端口的路径又是怎么样的?
我认为:模块的通讯端口被雷电损坏,绝大多数情况是雷电的瞬时尖峰电压窜入了通讯模块的电源回路,导致通讯模块损坏。雷电的瞬时尖峰电压从通讯总线上窜入模块的可能性很小,因为通讯总线有屏蔽层两端接地,能快速释放感应电压。
建议在PLC系统总电源加防雷装置;然后通过隔离变压器隔离,隔离变压器二次侧不接地,防止接地系统噪声窜入;通讯模块的直流电源尽量采用质量较好的开关电源,最好具有DC/DC隔离功能。预防雷电的危害,较好的方法是提前释放瞬时尖峰电压,加强隔离。