发布于 2012-08-22 22:34:01
6楼
1、你这CPU 416-3 DP模块项目是使用的PCS7版本吗?
2、PCS7项目是会自动添加OB80、OB81、OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB88、OB100、OB121、OB122等这几个OB块的。
3、如果不是PCS7项目可手动添加以上OB块以避免意外故障而CPU停机。
4、从CPU的故障诊断缓冲区信息来看,应该是编程和地址访问出错(I/O access error ),或者是3#DP从站通讯故障,导致访问该站点上的编程地址出错所致(Distributed I/Os: station return Address of the affected DP slave: station number: 3)!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。