电源篇
1. 统计系统总电源及各路分电源的容量,计算总电源及分电源系统所需动力电缆及PE导体的截面积
2. 确立电源的分布结构,确定是做等电势系统还是隔离系统
3.确保所有电源电缆及PE导线的截面积,减少线损压降
4. 按强弱电,建立分层接地的体系,确保干扰电流能从路径最短截面积最大之处释放掉,同时又不会导入到其他子电源系统
5.使用隔离变压器,高性能开关电源,等电势系统应考虑变压器次级一端或电源0v接地
6. 从电源柜到控制柜,应配置不同电压等级的过电压保护装置
7. PE连接应为星型或树状结构,切忌构成回路
8.主电源配电应单独成柜,尤其是装机功率较大的系统,注意安装及配线的间距,每一回路均应设置熔断器
9.尽量使用不打孔的连接方式,以减少PE导体的截面积损失
10.主电源进出线,应避免与控制及信号电缆近距离平行敷设,应分走不同的电缆桥架,或至少使用带分隔的电缆桥架
11.确保电缆可靠压接及接触面积
12.设备使用后,应定期巡检动力电缆及PE电缆的连接可靠性,尤其是在设备负荷工作后的3个月,6个月,及一年的这3次巡检维护工作尤其重要
Zane