quote:以下是引用工作狂人在2012-08-22 17:17:53的发言:quote:以下是引用Ken.Carrey小释在2012-08-22 00:55:55的发言:
哈哥 和 工作狂人提到的问题。
1.普通摇表(就是我们说的兆欧表)应该是测不了接地电阻,接地电阻需要使用接地电阻仪。
2.变频控制回路上,出现了在这个回路启动后,出现灯微亮等情况,需要考虑几个问题:
a.很多电机的安装不规范,在做电机的混泥土基础的时候没有预埋保护接地。混泥土基础成型后实际上是将电机与大地“隔离”了。有的时候电机的3+1电缆里面的PE就引回了控制柜,跟柜体里面的接地排,甚至是零排混接了。
b.选用的DC24V电源是否是合格的稳压电源,接地是否良好。
c.控制地和保护地是否有独立区分。
3.总线通讯的时候,比如DP总线:
a.屏蔽层与DP头的屏蔽片是否可靠地接触,接触面积是否足够。
b.DP电缆是否做到了最少两端接地,是否具有条件做DP线进柜后先经过屏蔽汇流排。
c.布线上,是否DP总线与动力电缆有足够的布线距离。10cm左右!
d.DP电缆布线的,考虑余量是有否出现多圈环状闲置的情况。
e.终端电阻是否连接正确?,DP头上只有标有“进线”箭头的进线孔才能连接上终端电阻!
两端接地似乎不现实,因为现场环境复杂,如果有分站在现场,乱搭电焊机时容易烧设备。我们这里曾经出现过,但是无法杜绝现场乱搭电焊机接地线的情况。目前我们这里都是一端接地。但是接地电阻没测过,听说是接地电阻要小于1欧?(别的公司提供的数据)。不过这样的接地比较难做到。
其实两端接地没有什么不显示的,有条件的话最好还采用多点接地。
说道电焊机乱搭的情况,这个其实是管理上的问题。我也遇到过这种问题,有人将焊机地线搭在辊道电机支座上,支座是坐在混泥土上的,没有单独做接地。所以轨道电机的3+1电缆里面的PE就是接回传动柜的PE母排上的,结果电机电流很大,PE线直接就烧化了!呵呵。
后来工程例会上,我就给业主提出这个,因为辊道电机的安装不是我们施工的,没有做接地,这个混泥土地面都做好了。业主的生产单位接地也不规范。建议业主在全厂(生产线)里面专门做了几个强电接地极专供焊机使用,并强制要求焊机使用过程只能接在这几个点上。问题解决!
至于兄台说到的单端接地,就在本帖前面我和会飞的企鹅讨论中提到:
电容耦合实质就是电场耦合,感应耦合实质就是磁场耦合。
电容耦合的判断,你可以在导线开路的情况下,一端接电压表,一端对地加电阻,变化电阻值,电压值成比例的跟随变化时,就是电容耦合。电容耦合干扰的时候,不接地,是没有屏蔽效果的。接地的话,无论两端接地,还是多点接地,效果都是一样的。但是考虑到静电屏蔽,为了使屏蔽层是一个等电位,所以要单点接地。
感应耦合时,需要两点接地,使屏蔽层中形成感应电流,感应电流产生的磁场用于降低外界的磁场干扰。所以有些场合是需要双端接地的。
至于接地电阻,一般不会有1欧姆那么高的要求!一般PLC和DCS控制系统接地电阻小于4欧姆就可以了。这个在很多施工规范上可见。如果接地电阻过高可以灌浇降阻剂(这个是我父亲教我的,呵呵),接地电阻每过一定的时间,需要复查接地阻值大小。