回复:关于上升沿输出的存活周期的问题。

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-23 08:56:33

6楼

quote:以下是引用YiMoon在2012-08-21 10:35:57的发言:
个人认为:

第一个扫描周期时,NW2--> M0.0为0,M0.1也为0
NW3-->M0.3从0变为1时,M0.0为1
第二介扫描周期时,NW2-->M0.0为1,M0.1也为1
NW3-->M0.3没有从0到1变化时,M0.0为0
第三个扫描周期时,NW2-->M0.0为0,M0.1也为0
如果NW2,NW3反一下的话,是一样的结果

如果Network2和3调换位置,结果肯定是不一样的,你在下面再加一个Network,加上下面的语句,看看结果如何
A M0.0
A M0.1
S M0.2
评论