回复:FC背景数据块

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-23 09:10:38

5楼

帖子写的很好,支持一下楼主分享知识精神。
我提点我的看法,吹毛求疵了,楼主勿怪。
1、FB调用FC时,只有背景数据块,不会有多重背景数据块。(除非FB中还调用其他FB)
2、在TEST模式下,监视多次调用的FC时,可以指定监视某一次调用的结果。
这个功能似乎与在FB中调用FC无关,即使没有FB的背景数据块,而是在OB或其他FC中调用,同样可以实现上述功能。
另外,在FB中要实现该功能,也不限制“在FB中,只嵌入调用一次FC块”,即使FB内多次调用FC也可以。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54703条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。