我公司做的一个项目也碰到干扰问题,具体是:
simotion带cu320控制伺服,有多个分站带cu320,总体dp线不超过100米,硬件组态dp通讯速率12M,dp cycle时间可以到2ms,但实际上,simotion怎么也运行不起来,包括检查dp头,动力线和dp线隔开等(但二者在局部地方还是有交叉),然后dp cycle时间改成6ms后可以运行。
最后为了把dp cycle时间变短,还是把dp线单独拉出来重新布线,完全和动力线分开,这次dp cycle时间可以设到3ms且simotion正常运行。