quote:以下是引用winter938在2012-08-22 10:47:42的发言:
根据楼主的描述:20齿/转,300-1500转/分钟,显示转速精度到个位即±1转/分钟,折合成接近开关动作的频率就是100-500HZ,并期望精度±0.33HZ。如果用M法保证100HZ时的测量精度即可保证500HZ时的精度,那么测量周期时间内希望获得的脉冲数不少于300个,进一步估算出测量周期将达到3秒,这样的测量周期楼主能接受吗?如能接受则以3000毫秒定时中断读取高计值并直接相减,即可得到转速,单位为转/分钟。
这个转换时间虽然有点儿长,但是好像可以满足我的低速时候的精度,试一试吧