看了N侠的柜内照片,第一感觉:柜子接的还是很工整的,一看就是出自老师傅之手啊!
楼上已经指出了几个缺点。
我觉得机架导轨确实应该接地,机架上是有接地螺钉和接地标识的!
威图的接地安装轨有写明最大承载电流,最大承载电流大约200A;也有承载电流40A的接地套件!
接地线都是直的,螺旋状的都是人为缠绕的,我们的一个老师傅也是喜欢这样,没问过他为什么,估计是美观和抗拉(因为柜门会经常开闭)。
从图上可以看出,线缆颜色也是有区分的,扎束很整齐,挺好的!我现在的公司,有一个专门做电柜的部门,量也很大,说他们专业吧,但是柜内所有走线,均为白色,不管是信号线还是动力线,均为白色,连三相线都不区分!
看空间还是有很大空余的,选购一个深柜,背对背安装两个安装板,是很节省啊!不错的方案!
看DIN35导轨,你们是螺丝固定上的,我们大多是用铆钉枪铆上的,螺丝固定灵活性应该更大些!
柜内空气流动是下进上出。