quote:以下是引用Automann在2012-08-20 10:36:38的发言:
屏蔽电缆接地应接控制地还是就近接保护地?

现实的应用中其实不再区分控制地还是保护地,因为施工上很难做到。就一个等电势,只要截面积足够即可。

比如小功率变频器,通讯电缆的屏蔽层,信号的参考接地,动力电缆的屏蔽层,都接到同一个等电势导体上,而大功率变频器的动力电缆屏蔽层会接在主PE的等电势体上,而通讯电缆控制电缆的屏蔽层会卡接在次一层截面积较小的PE等电势体上,由于主PE的阻抗远小于次PE的阻抗,因此在动力电缆屏蔽层上的干扰电流会从主PE导体上释放。